水泥电杆的工程验收标准确保质量合格主要通过以下几个方面进行:
1. 检验项目与标准:
水泥电杆需经过外观质量、尺寸偏差、抗裂检验、裂缝宽度检验、标准检验弯矩下的挠度以及混凝土强度检验等多项检测。
这些检验项目均需符合GB4623-94或GB/T4623-2014等相关标准的要求。
2. 检验批量与抽样:
同型号、同材料、同工艺、同稍径(或直径)的电线杆,通常每1000根作为一个验收批,但不少于30根时也可作为一个验收批。
抽样时,会随机抽取一定数量的电线杆进行各项检验,如外观质量和尺寸偏差抽样,以及力学性能抽样等。
3. 检验判定:
外观质量和尺寸偏差的判定:在抽取的样品中,不符合某一级的电杆数量不超过规定数量(如2根),则判定该批产品的外观质量和尺寸偏差为相应等级。
力学性能的判定:抗裂检验、裂缝宽度检验和标准检验弯矩下的挠度等均需符合相关标准规定,才能判定为合格。
4. 具体检测方法:
使用钢卷尺、游标卡尺等测量工具对水泥杆的直径、长度、厚度和弯曲度进行检测,确保其尺寸在规定的公差范围内。
通过抗压试验机、弯曲试验机、拉伸试验机等设备对水泥杆的抗压强度、弯曲强度和抗拉强度进行检测。
进行抗冻性检测和抗腐蚀性能检测,以确保水泥杆在恶劣环境下仍能保持良好的性能。
5. 电杆组立质量检查:
电杆立好后应正直,沿线电杆应在一条直线上,位置偏差需符合设计或规范要求。
对电杆的横向位移、杆梢的位移、杆根偏移等进行具体数值的限定,以确保电杆组立的质量。
水泥电杆的工程验收标准通过严格的检验项目、合理的检验批量与抽样、明确的检验判定、具体的检测方法以及电杆组立质量检查等多个方面来确保质量合格。